新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 消防知识

对于预防消防水泵低流量空转时过热的情况有哪些好的方法了?

所属分类:消防知识    发布时间: 2021-01-26    作者:宁夏消防水泵厂家
  分享到:   
二维码分享

如果对稳压泵说的,那么问题就来了,稳压泵如果采用消防主泵的压力设计值,那么稳压泵的扬程就大于等于主泵压力值的120%,也大于泄压阀的泄压值,这样泄压阀岂不一直在泄压,气压罐压力怎么上去? 如果采用稳压泵的设计扬程,似乎也不能保护消防主泵低流量时空转过热,因为设计压力已经大于等于主泵扬程的120%。故我个人认为应该针对宁夏消防水泵在低流量空转时过热的情况有如下理由:

宁夏消防水泵厂家

1、水泵的防过热要求是因为考虑水泵启动初期消防设施没有打开,所以就没有流量,这时水泵的叶轮在泵壳内带动着水高速旋转,旋转的水与泵壳摩擦产生热量,热量累积过多就会对水泵产生损坏,这时就需要水来吸热,随着水的流动把这部分摩擦产生的热带走,对水泵产生保护作用。

2、超压泄压阀设置的目的是因为初期无消防用水时,而为了保证消防给水系统不用水时通过水泵的水有一定的水流量,也就是保证水泵启动后没有流量时打开,也就是消防给水系统不用水的时候,在水泵零流量的压力下应该打开泄压阀;

现在规范对水泵零流量时的压力要求应为设计压力的120%-140%这个区间,对于大于120%这点,个人有一点疑问,在极端情况下,选个零流量时工作压力为120%的消防泵,这时泄压阀的开启压力达到120%也打不开了,泄压阀的动作压力比选用的水泵零流量时压力低一些,我认为应该比较合适一些,当然这个只是特例;

3、针对个别特例,可采用其它方式来防止消防水泵低流量空转时过热,如《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974--2014实施之前,很多做电动阀泄水与水泵联动来完成泄压,这个方法我认为可以采用。

以上的三种方法就是宁夏消防水泵安装师傅在针对其空转时候发热的情况下给出的解决方法,如果大家还有其他的相关疑问的话欢迎给我们进行留言!